V型滤池的反冲洗过程通常包括以下步骤:
1. 关闭进水阀门 :停止向滤池进水。
2. 排水 :使用手动或自动抽水器将滤池内的水全部抽出。
3. 气冲 :打开进气阀,启动供气设备,空气通过气水分配渠的小孔均匀进入滤池底部,由滤头喷出,对滤料表面进行擦洗。
4. 气水同时反冲洗 :在气冲的同时,启动冲洗水泵,打开冲洗水阀,反冲洗水进入气水分配渠,与空气一起通过滤头进入滤池,进一步冲洗滤料。
5. 水冲 :停止气冲后,单独进行水冲,将滤料上残留的杂质冲入排水槽。
6. 排水 :打开排水阀,将池面水排出,直至滤池水面与V型槽顶相平。
7. 重复以上步骤 :根据需要重复进行反冲洗过程,直到达到所需的过滤效果。
8. 关闭相关阀门 :关闭所有相关的进出水阀门、进气阀、排水阀等,停止水流和气流。
9. 检查系统 :确保所有的回流系统和吸力系统都关闭,电源断开,避免对系统造成损害或安全事故。
请注意,反冲洗的具体步骤可能会根据滤池的设计和操作要求有所不同。务必遵循滤池操作手册中的指导进行操作,确保安全